1、运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。
2、高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:1高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者。2 室内高压断路器的操动机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操动机构者,结合本单位情况,严禁带电作业。
3、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表内的安全距离。高压设备的巡视 1、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。 2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。倒闸操作倒闸操作的分类 1、监护操作:由两人进行同一项的操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。检修人员操作:由检修人员完成的操作。 1、经设备运行单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220KV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。 2、检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定,并报相关部门和调度机构备案。操作票保证安全的技术措施 1、在电气设备上工作,保证安全的技术措施。1.停电 (2)验电 (3)接地 (4)悬挂标示牌和装设遮栏。 上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。 2、停电 (1)工作地点,应停电的设备如下:线路作业时变电站安全措施线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工许可人的指令执行。禁止约时停、送电。停电时,应先将该线路可能来电的所有断路器、线路隔离开关、母线隔离开关全部拉开,手车开关应拉至试验或检修位置,验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸。在线路断路器和隔离开关,操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,在显示屏上断路器和隔离开关的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。 调度员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。 工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 线路要求停电时,应得到用户停送电联系人的书面申请,经批准后方可停电,并做好安全措施。恢复送电,应接到原申请人的工作结束报告,做好录音并记录后方可进行。用户停送电联系人的名单应在调度和有关部门备案。