微机二次消谐装置消除铁磁谐振过电压的原理

1小时前 (22:40:46)阅读3回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值706230
  • 级别管理员
  • 主题141246
  • 回复0
楼主
微机二次消谐装置是怎么消除铁磁谐振过电压的?求消谐装置工作原理

微机消谐装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、存贮有关故障信息。CPU系统处理完最后,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。