根据用户的问题,西门子PLC控制富士变频器调用功能块的标题可以是,,西门子PLC控制富士变频器使用PTCB-1功能块

1小时前 (13:30:22)阅读4回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值777942
  • 级别管理员
  • 主题155588
  • 回复1
楼主
西门子plc控制富士变频器要调用那个功能块

不清楚你使用的西门子机型是什么?

只能大致的说一下:如果你使用的机型为S7-200,你可以调用库中的Modbus子程序来控制富士变频器,富士变频器侧需要设置为Modbus通讯协议。

在S7-200中,如果你会编写BCC和校验的话,你也可以使用自由口编程方式去操作富士变频器,变频器侧需要设定为Standardloader协议。

如果你使用的机型为S7-300/400,那么你需要使用CP341模块来与富士变频器做Modbus通讯,当然,你也可以使用CP340,不过需要自行编写CRC校验。

在CP341或者CP340的设置软件安装完毕后,你可以在库中找到对应的功能块。

如果你是使用DP方式去控制富士的变频器的话,那么变频器侧需要加装DP通讯模块并在参数中设定对应参数,在PLC侧,你可以调用SFC14,SFC15来与变频器通讯,不过富士变频器加装DP模块非常贵,小功率段的话DP模块价格会超过变频器本体价格。

0
回帖

根据用户的问题,西门子PLC控制富士变频器调用功能块的标题可以是,,西门子PLC控制富士变频器使用PTCB-1功能块 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息