阀控式蓄电池室防火防爆规范

一、电池室应独立设置,并由耐火时间不小于2小时的防火隔墙和耐火时间不小于1.5小时的楼板与其他部分隔开。开口处应安装甲级防火门。

二、酸性蓄电池室应符合下列要求:

2.1严禁在电池室内吸烟,严禁将任何火种带入电池室内。电池室门上应设置“电池室”、“禁止烟火”或“有火灾危险,禁止入内”等标志。

2.2防爆探测器应安装在易产生爆炸性气体的电池室内。

2.3蓄电池室应设有通风装置,通风管道应单独设置,不得通向烟道或建筑物的总通风系统。

2.4电池室内采用防爆照明和防爆排气扇,电池室外安装开关、熔断器和插座。电池室的电线应耐酸,并敷设暗线。检修灯采用12V防爆灯,电缆采用绝缘良好的胶质软线。

2.5进出电池室的电缆和电线应在墙壁上穿有耐酸瓷管或聚氯乙烯硬管,进出口端用耐酸材料封堵管口