单位使用约克离心冷水机组,当冷水达到设定水温时,机组就会喘震并主动停机,请问如何解决?

2小时前 (13:06:22)阅读4回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值678555
  • 级别管理员
  • 主题135711
  • 回复0
楼主
单位使用约克离心冷水机组,当冷水达到设定水温时,机组就会喘震并主动停机,请问如何解决?

喘振的原因很多,1.此时机组运行的负荷很小,且冷却出水温度高(小负荷不超过32度)会引起(看看冷却水流量,系统是否缺水)2.负荷大时喘振,看看冷冻水流量,蒸发器小温差(